Leistungswerte Flutlicht

Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Spechti, 23 Februar 2006.

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Spechti

    Spechti 3. Liga

    Registriert seit:
    25 Oktober 2004
    Beiträge:
    8,046
    Zustimmungen:
    21,885
    die Frage geht vor allem an den Hausmeister ;)

    Wie groß ist die Leistungsaufnahme unsere Flutlichtanlage im Betrieb?
    schön wären ne Wattzahl bzw. 'n Kennwert pro Arbeitsstunde für die gesamte Anlage.


    weiß nur das wir 1500 Lux für die Haupt- und 1000 Lux für die Nebenkamera sicherstellen.....
     
  2. Spechti

    Spechti 3. Liga

    Registriert seit:
    25 Oktober 2004
    Beiträge:
    8,046
    Zustimmungen:
    21,885
    hm hab nu bei Stadionwelt das gefunden:

    [​IMG]
     
  3. Die Flutlichtanlage liefert 420 kW incl Tribünenbeleuchtung. Damit ist zur Zeit eine Ausleuchtung des Platzes (gemessen am Mittelkreis) von 2100 Lux möglich. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit durch Alterung der Leuchtmittel die Lichtausbeute auf ca. 1800 Lux zurückgehen wird.
    Im Falle des Generatorbetriebs schalteten sich automatisch ca. 30% der Lampen weg, so dass wir dann eine Lichtausbeute von ca. 1400 Lux haben. Auch hier ist davon auszugehen, dass sich das langsam in Richtung 1000 Lux bewegen wird.

    Btw.: Im Generatorbetrieb laufen die Bierkühlungen weiter, allerdings werden die Fritteusen und Grills weggeschaltet. Man muss halt Prioritäten setzen ;)
     
  4. ja und wieso laufen dann die friteusen nicht weiter ;)
     
  5. Spechti

    Spechti 3. Liga

    Registriert seit:
    25 Oktober 2004
    Beiträge:
    8,046
    Zustimmungen:
    21,885
    weil 7 Bier = 1 Mahlzeit :D
     
  6. KIKA

    KIKA Regionalliga

    Registriert seit:
    1 Februar 2005
    Beiträge:
    4,043
    Zustimmungen:
    7,099
    Ort:
    Neukirchen-Vluyn
    Ich glaube der Kippenautomat läuft über Batterie, oder?
     
  7. Ziggi

    Ziggi MSVPortal-Team Mitarbeiter

    Registriert seit:
    27 Oktober 2004
    Beiträge:
    4,707
    Zustimmungen:
    16,771
    Ist also der Spielbetrieb bei Stromausfall nicht gefährdet (wie damals bei dem Pokalspiel gegen Köln)? Was ist das für ein Generator? Diesel?
     
  8. Printenzebra

    Printenzebra Birger

    Registriert seit:
    12 November 2004
    Beiträge:
    1,102
    Zustimmungen:
    2,523
    Ort:
    Borken
    Wir haben nen Kippenautomat :eek: Wo issen der?
     
  9. Auch wenn in ganz Duisburg kein Strom mehr ist, können wir alle Auflagen, die für internationale Spiele gelten einhalten und weiterspielen. Und es gibt weiterhin gekühltes Bier ;). Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das auch eine Fifa- oder DFL-Auflage ist :D. Die Umschaltung erfolgt unterbrechungsfrei, es wird einfach nur das Licht etwas dunkler.
    Der Generator ist ein 18Zylinder Diesel und leistet 1000 kW.
     
  10. Köpi-Tribüne, ich glaube an der Wand von Kiosk 3.03
     
  11. embe

    embe Landesliga

    Registriert seit:
    14 April 2005
    Beiträge:
    839
    Zustimmungen:
    1,550
    Ort:
    Neudorf
    jep beim Durchgang zu Block I - unter dem 10er Sitzblock
     
  12. Spechti

    Spechti 3. Liga

    Registriert seit:
    25 Oktober 2004
    Beiträge:
    8,046
    Zustimmungen:
    21,885
    der steht halb unterirdisch hinter der köpi rüber zu den TV-Wagen, da wo das monströse Abgasrohr hochgeht :D
     
  13. Poolshark

    Poolshark Kreisliga

    Registriert seit:
    6 Februar 2005
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    14
    Ort:
    Neudorf-Süd
    Falls der Kippenautomat vor Block I mal wieder nicht funktioniert :rolleyes: gibt es in der Ecke Block J/K noch einen. ;)
     
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

Diese Seite empfehlen

  1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden